请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 239|回复: 5

维修电工最常犯十五大错误

[复制链接]

维修电工最常犯十五大错误

永远爱你冰塘 发表于 2021-5-12 09:01:35 浏览:  239 回复:  5 [显示全部楼层] 复制链接
这是写给我的电工班兄弟们看的,大家帮我修正补充一下。不甚感激。
一、工作完成后,工具及材料未收回,不是少了钳子就是丢了螺丝刀。
二、换接触器时,电压等级没注意。交流380V的换成220V的。或者拆除时没做记号,接线时就傻了眼。乱接一通。
三、接电焊机时,空开电流不看清楚,接在6A,10A的空开上。送电后一焊东西就跳闸,还查半天怪这怪那。
四、换光电开关时,常开换成常闭,常闭换成常开。
五、plc,OTB某一点不输出时就怀疑PLC,OTB坏。条件不给足,怎么可能有输出,电瓶车不给钥匙你,你让它动起来?
六、停电检修时,不验电,或验电马虎,导致带电换空开或反回送电。也有过于相信电笔的。不挂接地线。徒增触电因素。
七、修理设备后,修完就走人,没有试机或没验证好坏,导致重复做返修,返工工作。
八、巡检时不知巡检的意义,巡检的核心理念是防微杜渐。对空开/断路器的接线螺丝松紧度/线头绝缘好坏,电机接线盒/风叶罩紧固与防护,电箱防雨/防尘措施,软启/变频故障信息,光电/接近开关的好坏/防磨措施,电气柜内端子排的有无松动。
九、线径选择错误,一般来说,380V交流电机的电流等于电机额定功率的二倍。比如5kw电机额定电流为10A。
而线径的载流量则有口诀。10下五,100百上二;25,35四三界;70,95二倍半。比如4平方则可承受20A,而120平方可承受240A电流。
十,乱停乱送电。不知道电从哪个地方来的,去哪个设备的,走过去就给拉了,想拉哪路拉哪路。停电前后都不跟生产部门联系协调。最可恶的是停电后,守断路器人员开小差,无故自行离开。停电时间过长也不交接,挂牌。
十一、上高空时不系安全带。或背上安全带不固定在坚固的支柱上,悬空或邦在细小的电线上。
十二、不会用万用表,用电阻档测电压,或电流档测电压,导致万用表冒烟,还怪表质量问题。
十三、跟班笔记不做清楚,偷懒不写或过后补写,导致其它班组不知道接班前哪些事情做不了,哪些事情遗留下来了。
十四、上前就动手,不懂原理,不知道线路走向,小故障搞成大问题,傻眼了再来翻图纸找资料。
十五、修理设备试机时不看设备旁边有无人,会不会撞到什么设备及人,接好线就送上电,机械伤人或高压坠落的现象。
本文转载自:工控论坛
回复

使用道具 举报

classn_11

11

主题

83

帖子

104

积分

ad入门

Rank: 2

积分
104
护身马甲上阵兜 发表于 2021-5-12 09:01:45 显示全部楼层
不错,非常有教育意义
回复

使用道具 举报

classn_11

29

主题

383

帖子

466

积分

ad中级

Rank: 3Rank: 3

积分
466
快乐人L 发表于 2021-5-12 09:02:31 显示全部楼层
第一条我常犯!
回复

使用道具 举报

classn_11

28

主题

87

帖子

180

积分

ad入门

Rank: 2

积分
180
123456848 发表于 2021-5-12 09:03:19 显示全部楼层
这个月丢了一把尖嘴钳,一把螺丝刀。。。。。
回复

使用道具 举报

classn_11

23

主题

91

帖子

168

积分

ad入门

Rank: 2

积分
168
方方圆圆272 发表于 2021-5-12 09:04:17 显示全部楼层
不说堪称经典 也还算现实,谢谢,给我们这些半罐水,由衷的警告
回复

使用道具 举报

classn_11

27

主题

106

帖子

196

积分

ad入门

Rank: 2

积分
196
贺老师 发表于 2021-5-12 09:04:53 显示全部楼层
有些错误会出人命的
回复

使用道具 举报