请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 647|回复: 5

变频过载故障后,处理步骤

[复制链接]

变频过载故障后,处理步骤

默默MYQ 发表于 2021-5-11 11:32:59 浏览:  647 回复:  5 [显示全部楼层] 复制链接
1.检查电动机是否发热
    (1)电动机的温升不高说明电动机实际上并没有过载,则:
    ①如果在低频时过载跳闸,则首先应检查变频器的转矩提升预置得是否合理。
    ②如果在额定频率附近也出现过载跳闸,则应注意检查变频器的额定电流和电动机额定电流之间是否适配。
    (2)电动机的温升过高
    ①说明电动机的负荷过重,如果负载的运行属于正常情况,则应首先考虑能否加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。
    ②如果传动比无法加大,则应考虑加大电动机和变频器的容量。
    2.检查电动机侧三相电压是否平衡
    如果电动机侧的三相电压不平衡,则应检查变频器输出端的三相电压是否平衡?
    (1)变频器输出电压也不平衡。
    问题在变频器内部,应检查变频器的逆变模块及其驱动电路。
    (2)变频器输出电压平衡。
    则问题在从变频器到电动机的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧?如果在变频器和电动机之间有接触器的话,则还应检查接触器的接线端是否拧紧,以及触点的烧损状况等。
   
回复

使用道具 举报

classn_11

18

主题

77

帖子

138

积分

ad入门

Rank: 2

积分
138
计划你大爷计j 发表于 2021-5-11 11:33:04 显示全部楼层
如果是电动机的温升过高是为什么?{:12:}
回复

使用道具 举报

classn_11

11

主题

89

帖子

110

积分

ad入门

Rank: 2

积分
110
雅法海 发表于 2021-5-11 11:33:31 显示全部楼层
感谢分享。另外一点小问题提示下,没有看到电机容量,怎么知道:则8极电动机的额定电流为152. 8A?疑问,共同探讨请楼主不要介意哦!
回复

使用道具 举报

classn_11

33

主题

88

帖子

193

积分

ad入门

Rank: 2

积分
193
痴痴情先生先s 发表于 2021-5-11 11:34:04 显示全部楼层
若针对电动机温升的话,楼主不妨在电动机当中加个温控开关,这个很简单的
回复

使用道具 举报

classn_11

34

主题

101

帖子

209

积分

ad中级

Rank: 3Rank: 3

积分
209
麦子971 发表于 2021-5-11 11:34:42 显示全部楼层
这个是我借鉴别的帖子加工而成的,那个只是个例子,我会再编辑一下帖子的
回复

使用道具 举报

classn_11

30

主题

102

帖子

198

积分

ad入门

Rank: 2

积分
198
无人岛屿颈 发表于 2021-5-11 11:35:40 显示全部楼层
讲的不错 值得学习。。。。。。。。。。。。。