顶驱主断路器无法合闸处理过程

我的苦恼冉 发表于 2021-5-10 08:52:48 浏览:  291 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
上午突发顶驱主断路器无法合闸,经过现场查看,发现顶驱hmi无法显示,操作箱没供电。


根据电气师描述,最初HMI有通讯故障报警,但现在HMI无法查看,主断路器也无法合闸,只能先从顶驱VFD房配电开始查找原因。


1,顶驱CIP控制柜CB2跳闸


由顶驱控制系统原理图可以看出,CB2主要是给照明盘变压器供电。此变压器的二次侧接入照明配电盘,经主开关后到各照明回路和供电回路。






鉴于CB2总是跳闸,且当时正在下雨,首先需要甩开外部回路,查看变压器是否正常,断开照明配电盘的主开关,再次合闸,CB2不会跳闸。


把照明配电盘的回路断开一些,对主开关合闸,OK。


依次合闸,没有问题。


这样,司钻控制箱的电源已经供给成功。




2,司钻房控制箱检查


对司钻房控制箱合闸后,发现HMI触摸屏还是无法正常工作。应该是通讯不正常所致。检查司钻控制箱内部,未发现异常,后来发现司钻控制箱对外的光纤回路接插件松动脱落,断电后紧固好,重新上电,通讯故障消除。


3,系统测试


对顶驱控制系统主断路器合闸,并测试顶驱各功能,运行正常。


来源:西门子工业技术论坛