加热管反接漏电是什么原因?

[复制链接]

加热管反接漏电是什么原因?

马宝清马宝清 发表于 2021-5-10 01:05:45 浏览:  329 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
加热管不管如何接只要有漏电现象,就应该更换,这事关安全问题大意不得。
题主所说的反接,估计就是把零线与火线调换一下再重新接到加热管上。
为什么零火线调换一下接上就漏电呢?我们来看具体的加热管,如图



假设这个加热管在5-6之间有漏电点,但这个位置绝缘并没有完全破坏,里边的电热丝与外壳之间还有2000Ω左右电阻,如果1端接火线7端接零线,能正常工作不漏电。但如果7端接火线1端接零线,就会漏电造成漏电断路器跳闸。
这是因为1端接火线7端接零线后,1端对7端有220V电压,1端对地也有220V电压,但7端对地没有电压。220V电压在电热管内的电热丝上是从高到低成线性分布,2的位置对7端基本还是220V,3的位置对7端约有165V,4的位置对7端约为110V,因为4在中间位置,把220V一分为二,5的位置对7端约为55V,6的位置对7端基本也没电压了接还零伏。那么漏电点位置对7端约为25V电压,此处对外壳的电阻为2000Ω,漏电流为25÷2000=0.0125A也就是12.5mA,没有达到漏电断路器的动作值,视作不漏电。(漏电断路器的最小动作电流值是15-30mA)
如果7端接火线1端接零线,那么6的位置对1端有接近220V电压,5的位置对1端有约165V电压,漏电点对1端有约190V电压,漏电流是190÷2000=0.095A,也就是95mA,达到了许多级别漏电断路器的动作电流值,漏电断路器跳闸。
这就是为什么调换零火线接法后,电热管漏电的原因,就是漏电点的对外壳(地)电压改变了。漏电点越靠近零线,漏电点对地电压越低,漏电流越小。反之漏电点越靠近火线,漏电点对地电压越高,漏电流越大。