请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 340|回复: 0

短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理

[复制链接]

短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理

123456868 发表于 2021-4-30 07:02:40 浏览:  340 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

一、按下起动按钮SB,松手后,接触器KM失电释放,不能自锁。故障原因及解决办法如下:
1)与SB并联的瞬动常开触点KT1接触不良
2)接触器KM常开触点KM1-1接触不良,造成断电延时时间继电器不得电。
3)断电延时时间继电器KT线圈断线,不能得电吸合可更换时间继电器KT。
二、正常运行后,突然停机,在设定时间不能再起动。故障原因断电延时断开触点出现故障。
三、开始起动电动机时,转动开关SA,没 有按下起动按钮SB,电机M就开始运行。故障原因可能是触点KT1、KM1、K熔焊粘连在一起,使接触器KM在未按下SB时就吸合。