请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 169|回复: 3

交流一下设备电源开关220V-24V输出端设备开机时瞬间降压到13V-15V原因

[复制链接]

交流一下设备电源开关220V-24V输出端设备开机时瞬间降压到13V-15V原因

我是的十八簿 发表于 2021-4-29 06:21:52 浏览:  169 回复:  3 [显示全部楼层] 复制链接
交流一下设备电源开关220V-24V输出端设备开机时瞬间降压到13V-15V原因
有想法在说一下,现在问题已解决。
回复

使用道具 举报

classn_11

20

主题

91

帖子

160

积分

ad入门

Rank: 2

积分
160
忧伤428 发表于 2021-4-29 06:22:23 显示全部楼层
带载能力差了。
1、负载大了
2、电源容量小了
回复

使用道具 举报

classn_11

20

主题

80

帖子

149

积分

ad入门

Rank: 2

积分
149
们至熟两创 发表于 2021-4-29 06:23:16 显示全部楼层
恩就是负载过大了,有一个24V电磁阀电源线破皮了连到设备上了
回复

使用道具 举报

classn_11

22

主题

94

帖子

164

积分

ad入门

Rank: 2

积分
164
尹以为荣 发表于 2021-4-29 06:23:43 显示全部楼层
开关电源都有一个电流值,注意看看